Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksSonntag, 20. April 2025
Thema ansehen
 Das CAN digital Bahn Projekt > M(ärklin)-CAN Module
 WeichenChef
Nächstes Thema

 
Autor WeichenChef Basic Spannung   1 # 2 top
Mrmcfly
Spezialist




Beiträge: 31

Eingetreten: 19.09.16
Status: Offline
Eingetragen am 20.04.2025 14:33  

Ich habe eine Grosse Anlage mit circa 40 Rückmelder Module und 30 Weichenchefs. Dazu einige EnergyPunkts.

Es ist alles noch im Bau, aber bis jetzt hat es super funktioniert mit den CdB Modulen. Letztens habe ich aber ein Weichenchef Basic dazugekauft als ein paar Weichen im Schattenbahnhof mit überbrückten Märklin Antriebe wegen Platzprobleme geschaltet werden müssen.
Dieses bringt aber Probleme.

Es wird im CdB Software für das Basic-Modul angezeigt, dass dieses 43V hat! – andere Module im gleichen Drahtlinie zeigen aber 10.8V an. Gemessen beim Eingang (Braun/Gelb) beim Modul wird auch 15V DC wie erwartet gemessen. Wieso wird im Software 43V angezeigt? Ist dieses vom Netzwerkkabel gemessen oder vom direkten Eingang vom Strom?

Freundliche Grüsse,
Lars

 
Autor RE: WeichenChef Basic Spannung   2 # 2 top
Thorsten
Site Admin


User Avatar



Beiträge: 2296

Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10
Status: Offline
Eingetragen am 20.04.2025 17:41  

Hallo Lars,

wenn es nur der eine WeichenChef Basic ist, dann ist da was beim Kalibrieren vielleicht schief gelaufen und ich habe es nicht gemerkt.
Wenn ein Reset nicht hilf, musst Du mir den mal schicken.


Schöne Grüße

BR96 Thorsten

 
 
Springe zu Forum:
Copyright 2010 - 2023 by Sven Schapmann