Ich habe eine Grosse Anlage mit circa 40 Rückmelder Module und 30 Weichenchefs. Dazu einige EnergyPunkts.
Es ist alles noch im Bau, aber bis jetzt hat es super funktioniert mit den CdB Modulen. Letztens habe ich aber ein Weichenchef Basic dazugekauft als ein paar Weichen im Schattenbahnhof mit überbrückten Märklin Antriebe wegen Platzprobleme geschaltet werden müssen.
Dieses bringt aber Probleme.
Es wird im CdB Software für das Basic-Modul angezeigt, dass dieses 43V hat! – andere Module im gleichen Drahtlinie zeigen aber 10.8V an. Gemessen beim Eingang (Braun/Gelb) beim Modul wird auch 15V DC wie erwartet gemessen. Wieso wird im Software 43V angezeigt? Ist dieses vom Netzwerkkabel gemessen oder vom direkten Eingang vom Strom?
Beiträge: 2296 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 20.04.2025 17:41
Hallo Lars,
wenn es nur der eine WeichenChef Basic ist, dann ist da was beim Kalibrieren vielleicht schief gelaufen und ich habe es nicht gemerkt.
Wenn ein Reset nicht hilf, musst Du mir den mal schicken.