einer meiner Weichenchefs hat plötzlich auf allen ausgängen Dauerstrom und schaltet nicht mehr.
Einen Reset auf Werkseinstellungen habe ich schon versucht - dies beienflusst allerdings nur die Adressen.
Und laut Tool ist auch die Option "k84" deaktiviert.
Zum Glück wurde "nur" ein Weichenantrieb (von 4) dadurch gegrillt.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Bzw welche Bauteile?
Noch etwas zu meinem Aufbau:
Vier Weichenchefs Magnet (Fertigbausteine) an einer CC-Schnitte 2 / Gleisbox. Stromversorgung über Märklin 6002 52VA Trafos.
Meine Anlage befindet sich noch im Aufbau und außer ein paar Funktionstests habe ich mit den Decodern auch noch nicht viel geschaltet.
Beiträge: 2257 Ort: in der Lampe Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
Eingetragen am 03.01.2014 17:32
Hallo Benedikt,
das hört sich nach defekten Magnetantrieb an, der das Modul gegrillt hat.
Die Treiber, vermutlich hat es da geschmort, was auch den PIC geschossen hat. Deswegen sin dann alle an.
Die Bausteine sind gesteckt, Du kannst die leicht tauschen mit eienm anderen. Dann weißt du was defekt ist. Treiber bekommst Du bei Reichelt oder bei mir. Den PIC nur bei mir. Melde dich per Mail, dann klaren wir das.