Autor |
Selbststellbetrieb |
1 # 5 |
0stefu0 Spezialist
Beiträge: 118
Eingetreten: 06.06.13 Status: Offline
|
Eingetragen am 08.02.2017 09:17 |
|
|
Guten Tag zusammen
Ich habe eine Frage zum Selbststellbetrieb:
Bei mir funktioniert dies irgendwie nicht. Meiner Meinung nach habe ich alles richtig eingetragen. Die Fahrstrasse ist in den Einstellungen des Signals eingetragen und im Block ist die Fartrichtung bekannt. Das Signal ist natürlich mit dem ASB eingerichtet.
Hat jemand eine Ahnung an was es liegen könnte warum es nicht funktioniert?
Freundlicher Gruss aus Hettiswil
Stefan
H0 DC
Steuerung: ECoS und Modellstw, DCC
Rückmeldung: Littfinski und Märklin
Weichen: Switchpilot Servo |
|
Autor |
RE: Selbststellbetrieb |
2 # 5 |
Pipo48 Spezialist
Beiträge: 402
Eingetreten: 18.02.14 Status: Offline
|
Eingetragen am 08.02.2017 09:37 |
|
|
Hallo Stefan,
Du schreibst "Fahrstrasse" eingetragen. Beim Selbststellbetrieb SSB (bei uns = Automatischer Signalbetrieb ASB) muss man die Nummer des Zielsignals bzw. der Zieltaste einsetzen. Hast Du das so?
Gruss
Markus
Modellstellwerk 10.6B97, Typ SBB bzw RhB Integra Domino 67. Anlage frei der RhB nachempfunden. 47 Loks Bemo, alle mit ESU Lokpilot 4 oder 5. Zentrale EcoS2 mit 2 Zusatzbooster von ESU. Alle 86 Weichen mit ESU Switchpilot angesteuert. Gleisfreimeldung und Rückmeldung mit LDT Littfinski-Modulen. Signale mit QDecoder angesteuert. 3 KehrschleifenModule LK200 Lenz.
Anlagencomputer = W10H |
|
Autor |
RE: Selbststellbetrieb |
3 # 5 |
ronaldhelder Spezialist
Beiträge: 528
Ort: Papendrecht NL
Eingetreten: 24.11.10 Status: Offline
|
Eingetragen am 08.02.2017 09:48 |
|
|
Richtig,
in der Version 9 wurde das geändert. Damit ist es auch möglich beim SSB dynamische Fahrstraßen (= Fahrstraßen die im Betrieb genriert werden und nicht vorher definiert werden müssen) zu benutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Ronald Helder |
|
Autor |
RE: Selbststellbetrieb |
4 # 5 |
0stefu0 Spezialist
Threadstarter
Beiträge: 118
Eingetreten: 06.06.13 Status: Offline
|
Eingetragen am 08.02.2017 21:15 |
|
|
Quote | Du schreibst "Fahrstrasse" eingetragen. Beim Selbststellbetrieb SSB (bei uns = Automatischer Signalbetrieb ASB) muss man die Nummer des Zielsignals bzw. der Zieltaste einsetzen. Hast Du das so? |
Nein, leider nicht!
wie oben beschrieben habe ich die Fharstrasse eingetragen. Jetzt habe ich überall das Zielsignal eingetragen. Siehe da, es funktioniert
Mir war nicht klar das ich das Zielsignal eintragen muss. Oder ich habs übersehen.
Vielen Dank für die Unterstützung!!
Freundlicher Gruss aus Hettiswil
Stefan
H0 DC
Steuerung: ECoS und Modellstw, DCC
Rückmeldung: Littfinski und Märklin
Weichen: Switchpilot Servo |
|
Autor |
RE: Selbststellbetrieb |
5 # 5 |
Pipo48 Spezialist
Beiträge: 402
Eingetreten: 18.02.14 Status: Offline
|
Eingetragen am 08.02.2017 22:28 |
|
|
Hauptsache, es geht.
Gruss aus Thun
Markus
Modellstellwerk 10.6B97, Typ SBB bzw RhB Integra Domino 67. Anlage frei der RhB nachempfunden. 47 Loks Bemo, alle mit ESU Lokpilot 4 oder 5. Zentrale EcoS2 mit 2 Zusatzbooster von ESU. Alle 86 Weichen mit ESU Switchpilot angesteuert. Gleisfreimeldung und Rückmeldung mit LDT Littfinski-Modulen. Signale mit QDecoder angesteuert. 3 KehrschleifenModule LK200 Lenz.
Anlagencomputer = W10H |
|