Autor Spannungsversorgung mit wie viel Volt max.   1 # 8 top
RWN




Beiträge: 4

Eingetreten: 02.02.17
Status: Offline
Eingetragen am 07.02.2017 17:20  

Hallo zusammen,

habe heute meine ersten Komponenten erhalten.
Mit wie viel Volt, kann ich denn den Startpunkt max versorgen.

Ich hab hier jede Menge Schaltnetzteile mit verschieden Spannungen und Stromstärken rum liegen.

Vielen Dank schon mal für eine Info.

Gruß
Rainer

 
Autor RE: Spannungsversorgung mit wie viel Volt max.   2 # 8 top
Stephan
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 643

Ort: 34246 Vellmar
Eingetreten: 30.11.10
Status: Offline
Eingetragen am 07.02.2017 18:55  

Hallo Rainer,

Thorstens Netzteil liefert 12V DC und 1,5A Strom. Soviel sollte da ran (Strom abhängig von der Anzahl Module).

Gruß Stephan



3-Leiter-Spielbahner, Anlagepläne liegen derzeit wegen Umbau im Haus auf Eis, sonst eigentlich: C-Gleis, Rocrail, CS2 mit Booster zum reinen Fahren, PC-Schnitte + Gleisreporter zum Melden, Intellibox mit Delta-Boostern zum Schalten und für alles andere.

 
Autor RE: Spannungsversorgung mit wie viel Volt max.   3 # 8 top
RWN



Threadstarter

Beiträge: 4

Eingetreten: 02.02.17
Status: Offline
Eingetragen am 07.02.2017 19:34  

Hallo Stephan,

vielen Dank für deine Antwort. Allerdings, weiß ich jetzt immer noch nicht bis wie viel Volt max.

Ich habe in den Anleitungen gesucht aber nichts gefunden oder übersehen.

Es wäre hilfreich, wenn so etwas in der Beschreibung stehen würde.

Eingangsspannung von xx V - xx V. Das wäre eine klare und verständliche Definition.

Gruß
Rainer

 
Autor RE: Spannungsversorgung mit wie viel Volt max.   4 # 8 top
Stephan
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 643

Ort: 34246 Vellmar
Eingetreten: 30.11.10
Status: Offline
Eingetragen am 07.02.2017 20:04  

Hallo Rainer,

da die Gleisreporter deLuxe GENAU 12V DC auf dem CAN brauchen, würde ich keinesfalls da was anderes einspeisen wollen. Und Thorsten liefert halt genau so ein Netzteil. Ist etwas undurchsichtig, das Ganze... aber ich würde da keine Kompromisse eingehen.

Gruß Stephan


3-Leiter-Spielbahner, Anlagepläne liegen derzeit wegen Umbau im Haus auf Eis, sonst eigentlich: C-Gleis, Rocrail, CS2 mit Booster zum reinen Fahren, PC-Schnitte + Gleisreporter zum Melden, Intellibox mit Delta-Boostern zum Schalten und für alles andere.

 
Autor RE: Spannungsversorgung mit wie viel Volt max.   5 # 8 top
RWN



Threadstarter

Beiträge: 4

Eingetreten: 02.02.17
Status: Offline
Eingetragen am 07.02.2017 20:20  

Hallo Stephan,

ok, mit dem Gleisreporter hatte ich mich nicht beschäftigt, da ich ihn nicht benötige. Hab es grad mal durchgelesen, da steht es drinnen.

Da ich Bodenbahner bin und von der PC Steuerung wieder weg bin, verwende ich auch keine Meldungen mehr....ich sehe meine Züge wo sie sind und steuer das ganze wieder etwas Old School...nur mit MS 2en.

Jetzt weiß ich aber Bescheid.
Vielen Dank.

Gruß
Rainer

 
Autor RE: Spannungsversorgung mit wie viel Volt max.   6 # 8 top
Thorsten
Site Admin


User Avatar



Beiträge: 2257

Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10
Status: Offline
Eingetragen am 07.02.2017 20:31  

Hallo Rainer,

ja, es sollten 12 Volt sein. Der StartPunkt stammt noch aus der Anfangszeit und da war es noch fast egal was man genommen hatte, das hat sich aber durch den GleisReporter deLuxe geändert. Aber auch viele zukünftige Module werden genau 12 Volt da benötigen.

Ich werde das mal mit in die Liste der offenen Dingen aufnehmen.
Danke für den Hinweis


Schöne Grüße

BR96 Thorsten

 
Autor RE: Spannungsversorgung mit wie viel Volt max.   7 # 8 top
RWN



Threadstarter

Beiträge: 4

Eingetreten: 02.02.17
Status: Offline
Eingetragen am 07.02.2017 21:25  

Vielen Dank Thorsten.

Ps. Das Can - Stellpult ist ganz nach meinem Geschmack, vorallem der Look.
Verkaufst Du davon auch Leergehäuse ? Wäre eventuell was als Halter für MS II.

Gruss

Rainer


Bearbeitet von RWN am 07.02.2017 21:25
 
Autor RE: Spannungsversorgung mit wie viel Volt max.   8 # 8 top
mra
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 67

Ort: Rosenheim
Eingetreten: 04.06.14
Status: Offline
Eingetragen am 08.02.2017 15:49  
Quote
Thorsten schrieb:
ja, es sollten 12 Volt sein. Der StartPunkt stammt noch aus der Anfangszeit und da war es noch fast egal was man genommen hatte, das hat sich aber durch den GleisReporter deLuxe geändert. Aber auch viele zukünftige Module werden genau 12 Volt da benötigen.


Mal als Hinweis von der Seite: ich hab dem Startpunkt vor einigen Monaten ausversehen (n'türlich) für einige Minuten 18V= gegeben ... (Stecker verwechselt, seufz).
Danach habe ich vor lauter Hitzewallungen alle Reporter, Chefs und die CC-Schnitte durchgetestet ... die blieben aber cool.

Hut ab Thorsten: failsafe gebaut, es funktioniert alles noch wunderbar!

Gr.,
Martin