Hallo Leute,
habe jetzt 2 Tage an meiner Bahn getestet und gefahren. Lief auch soweit alles super.
Bis vorhin eine Lok im Block nicht anhielt. Fuhr mit reduzierter Geschwindigkeit weiter. Der Block war markiert, das heißt der Enter Melder hatte gemeldet.
Habe dann alles probiert, die Lok hin und her gefahren, nichts, der Melder geht nicht an. Ich habe dann mal durchgemessen, es gibt keinen Kontakt an der Schienentrennung, der Gleisabschnitt ist isoliert.
Litze durchgemessen, ist in Ordnung.
Habe momentan 2 Sniffer aktiv, einer Adresse 11, den kann ich mit der Sniffer SW ansprechen und die Inputs überprüfen.
Wähle ich im Tool die Adresse des zweiten Sniffers an, geht die Software einfach zu. Seltsam ist das die restlichen 7 Eingänge funktionieren.
Was soll ich tun?
Grüße
Klaus
H0 mit Fleischmann und Roco auf Roco Gleis. 2 L System mit iTrain MS2 und Can-digital |
|
Autor |
RE: Sniffer meldet auf einem Eingang nicht |
2 # 6 |
vinylfan Spezialist
Threadstarter
Beiträge: 47
Ort: Westerwald
Eingetreten: 01.03.15 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.01.2016 12:07 |
|
|
Hallo,
ich habe den Sniffer mal ausgetauscht. Der andere funktioniert problemlos, habe den genau so angeklemmt wie den anderen und die gleiche Adresse (12) vergeben. Der tut es sofort, auch das Problem mit der abschmierenden SW ist vorbei.
Ich gehe davon aus das das ding einen weg hat. Würde das gerne mal zur Ansicht zurückschicken.
Das Teil hat auch mit ziemlicher Sicherheit das folgende Problem verursacht.
http://www.can-digital-bahn.com/forum/viewthread.php?thread_id=817
Grüße
Klaus
H0 mit Fleischmann und Roco auf Roco Gleis. 2 L System mit iTrain MS2 und Can-digital
Bearbeitet von vinylfan am 10.01.2016 13:02 |
|
Autor |
RE: Sniffer meldet auf einem Eingang nicht |
3 # 6 |
heidewolf Spezialist
Beiträge: 98
Ort: Südheide
Eingetreten: 02.03.13 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.01.2016 12:46 |
|
|
Hallo Klaus,
ich habe auch so einen Stromsniffer bei dem ein Eingang keine Meldung abgibt.
Da ist vermutlich wie bei mir ein Eingang vom Optokoppler defekt. Die Eingangsdioden
lassen die Gleisspannung durch. Am besten wenn Du den Sniffer zu Thorsten schickst.
Gruß Wolfgang
Gartenbahn,Ecos2,PC-Schnittte,StromSniffer XL,
CC-Schnitte Spezial für Drehchef, Modellstw.9 Jetzt WinDgipet 2021 |
|
Autor |
RE: Sniffer meldet auf einem Eingang nicht |
4 # 6 |
Thorsten Site Admin
Beiträge: 2257
Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.01.2016 15:57 |
|
|
Hallo Klaus,
versuch einmal das Reset-Tool zum Sniffer. Da könnte auch nur etwas abgestürzt sein, was man damit wiederbeleben kann.
http://www.can-digital-bahn.com/inf...p?did=68
Sonst schicke ihn mir mal...
Schöne Grüße
BR96 Thorsten
Bearbeitet von Thorsten am 10.01.2016 15:58 |
|
Autor |
RE: Sniffer meldet auf einem Eingang nicht |
5 # 6 |
vinylfan Spezialist
Threadstarter
Beiträge: 47
Ort: Westerwald
Eingetreten: 01.03.15 Status: Offline
|
Eingetragen am 10.01.2016 16:13 |
|
|
Hallo Torsten,
das habe ich schon versucht. Das Problem ist, ich erreiche das Modul gar nicht erst.
Sobald ich die Software öffne und die Adresse 12 anwähle, stürzt die Software ab.
Wähle ich den anderen Sniffer (11) an kann ich das alles machen.
Das neue Modul was ich jetzt installiert habe (12) reagiert auch sofort.
Das Ding hat mir letzte Woche sicherlich auch den Stress am Bus verursacht.
Grüße
Klaus
H0 mit Fleischmann und Roco auf Roco Gleis. 2 L System mit iTrain MS2 und Can-digital |
|
Autor |
RE: Sniffer meldet auf einem Eingang nicht |
6 # 6 |
vinylfan Spezialist
Threadstarter
Beiträge: 47
Ort: Westerwald
Eingetreten: 01.03.15 Status: Offline
|
Eingetragen am 17.01.2016 19:51 |
|
|
Hier mal die Lösung,
Thorsten hat sich gemeldet, der Controller auf dem Modul hatte einen weg.
Wird in kürze wieder eingebaut.
Grüße
Klaus