Startseite · Forum · CAN Module · Shops · Katalog · Pressearchiv · Downloads · Videos · WebLinksMontag, 25. November 2024
Thema ansehen
 Das CAN digital Bahn Projekt > Steuerungssoftware
 ModellStellwerk
Vorheriges Thema Nächstes Thema

Seite 2 von 2 < 1 2
search
Thread Startpost: Exportfunktion liefert falsche/unvollständige aten on
Autor RE: Exportfunktion liefert falsche/unvollständige aten   11 # 18 top
Signaler54
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 362

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 06.01.2019 21:04  

Guten Abend Ronald,
deiner Aussage "...Normalerweise gibt es bei Selectrix nur 2 Möglichkeiten, sollte also genügen...." kann ich nicht ganz folgen .

Bei bitweiser Eingabe ins Magnetartikelformular kann ich doch pro Adresse mehr als zwei Ausgänge gleichzeitig ansteuern. z.B. über die Maske 15 (Ausgang 1 + 2 + 3 + 4) kann ich mit unterschiedlichen Werten (zwischen 1 bis 15) die einzelnen Ausgänge einer Adresse mehrfach (>2) ansteuern, wenn ich möchte. Sinnvoll ist dies z.B. bei umfangreichen Lichtsignalen o.ä.

Wie wird überhaupt die bitweise Eingabe im Magnetartikelformular in der Exportdatei dargestellt?
Ich habe mehrfach solche Magentartikel definiert. Der erste ist die Nr. 62 !
Vielleicht wird ja deshalb der "List index out of bounds" verursacht?

Ich hänge mal meine PCW-Datei an den Thread. Als Zentrale habe ich "Selectrix (Sx0+Sx1)" auf Pos. 1 eingestellt.

Ist die Download-Datei von 6.7Beta im Internet schon auf dem neuesten Stand. Nach dem Download steht heute abend im Programm noch "Stand 3.1.2019".

Viele Grüße aus dem immer noch verregneten Spessart
Werner

P.S. Selectrix ist schon etwas anspruchsvoll in der Einstellung, aber dafür unheimlich flexibel und sicher !!


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden+Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN10 / ModellStw 10.6B109)

 
Autor RE: Exportfunktion liefert falsche/unvollständige aten   12 # 18 top
Signaler54
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 362

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 10.01.2019 12:10  

Hallo Ronald,
heute morgen habe ich mit der neuesten Download-Version 9.7Beta nochmal die Export-Funktion bezüglich Selectrix-Steerung für Magnetartikel getestet.

Nun schaut's ganz gut aus. Der Export ist ohne Abbruch durchgelaufen. Die Werte sahen z.B. so aus:

Nummer, Typ, Name, Adresse1, Ausgang, Adresse2, Ausgang, Adresse3, Ausgang, Adresse4, Ausgang, Protokoll, Zentrale, Grundstellung, Gleiche Stellung wie, Steht bei / Vmax, Gleisbild (y, x)
62,Ausfahrsignal (Hp0/Hp2),[P28],(0/16/1), 512,(0/0/1), 0,(0/16/1), 514,(0/0/1), 1,Selectrix,1, 0, 0, 0, (55,16)
63,Ausfahrsignal (Hp0/Hp2),[P29],(0/16/1), 1024,(0/0/1), 0,(0/16/1), 1028,(0/0/1), 1,Selectrix,1, 0, 0, 0, (56,16)
64,Ausfahrsignal (Hp0/Hp2),[P30],(0/16/1), 2048,(0/0/1), 0,(0/16/1), 2056,(0/0/1), 1,Selectrix,1, 0, 0, 0, (57,16)
65,Ausfahrsignal (Hp0/Hp2),[P31],(0/16/1), 4096,(0/0/1), 0,(0/16/1), 4112,(0/0/1), 1,Selectrix,1, 0, 0, 0, (58,16)

Nach Analyse der Werte für die Ausgänge, habe ich herausgefunden, dass du dafür Basiswerte annimmst:
Ausgang 1 = 256, Ausgang 2 = 512, Ausgang 3 = 1024, Ausgang 4 = 2048 usw. . Das ist der Wert für die Maske, die sich bei mehreren zu schaltenden Ausgängen natürlich erhöht. Die unter Bitwert eingetragene Zahl muss dann noch dazuaddiert werden (Bsp.: 512 = Ausgang 2 mit Wert 0 = aus / 514 = Ausgang 2 mit Wert 2 = an).

So kommt man dann wieder auf die Werte, die im Magnetartikelformular bei bitweise Eingabe stehen. Ist das so o.k. .

Allerdings habe ich auch Exportdaten mit negativer Zahl:
85,Ausfahrsignal (Hp0/Hp2),P1,(0/20/1), -32768,(0/0/1), 0,(0/20/1), -32640,(0/0/1), 1,Selectrix,1, 0, 0, 0, (40,14)

Da muss man wohl mit dem Zweierkomplement der binären Zahlen rechnen. Lässt sich das noch für den Export verbessern??

Schönen Gruß aus dem noch schneelosen Nordbayern
Werner


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden+Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN10 / ModellStw 10.6B109)

 
Autor RE: Exportfunktion liefert falsche/unvollständige aten   13 # 18 top
Signaler54
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 362

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 16.01.2019 15:39  

Hallo zusammen,
da ich bisher von Ronald noch keine Antwort zu meinen Fragen bekommen habe, habe ich auf Basis meiner bescheidenen Erkenntnisse versucht, über EXCEL-Formeln die .csv Export-Datei der Magnetartikel in eine lesbare und übersichtlichere Form zu bekommen.

Für die daran Interessierten habe ich die beiden .xls-Dateien mit den Formelspalten im zip-Archiv hochgeladen.
Bitte beachten: Diese Umsetzung der Exportdaten gilt nur für den Selectrix-Steuerbus.

Ich bin dann gespannt, ob Ronald bis zur endgültigen Veröffentlichung der nächsten Version hier noch Verbesserungen einarbeitet

Viele Grüße aus dem heute leicht frühlingshaften Spessart (die ersten Schneeglöckchen wurden gesichtet)
Werner


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden+Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN10 / ModellStw 10.6B109)

 
Autor RE: Exportfunktion liefert falsche/unvollständige aten   14 # 18 top
ronaldhelder
Spezialist


User Avatar



Beiträge: 528

Ort: Papendrecht NL
Eingetreten: 24.11.10
Status: Offline
Eingetragen am 17.01.2019 20:32  

Hallo Werner,

ich habe die Exportfunktion gerade angepasst. Die Zeilen sehen jetzt so aus:

Normale Ausgänge
50,SBB - Hauptsignal,,(0/0/1), 1,(0/0/1), 0,(0/0/1), 1,(0/0/1), 0,Motorola,0, 0, 0, 0, (25,43)

Mit Maske und Bitwert:
51,SBB - Hauptsignal,,(0/13/1), (14/0),(0/13/1), (14/1),(0/13/1), (14/2),(0/0/1), (14/3),Selectrix,0, 0, 0, 0, (22,37)

in (14/0) ist dann 14 die Maske, und 0 die Bitwert.



Mit freundlichen Grüßen
Ronald Helder

www.modellstw.eu  
Autor RE: Exportfunktion liefert falsche/unvollständige aten   15 # 18 top
Signaler54
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 362

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 21.01.2019 11:06  

Hallo Ronald,
habe nun die Exportfunktion für Magnetartikel mit der aktuellen Vers. 9.7 getestet.

Bezüglich der Selectrix-Adressen mit Biteingabe sieht's jetzt soweit gut aus, ausser bei Umrechnung der Maskenwerte in Dezimalwerte.
Ab Wert (dez.) 128 wird eine negative Zahl ausgegeben (Zweierkomplement ?). Aus 128 im Magnetartikelformular wird -128 in der Exportdatei, aus 129 wird -127, und schliesslich aus 255 wird -1.
Bei den Bitwerten stimmt die Umrechnung bei Werten ab 128 und die Dezimalwerte werden korrekt ausgegeben.

Bsp:
Nummer, Typ, Name, Adresse1, Ausgang, Adresse2, Ausgang, Adresse3, Ausgang, Adresse4, Ausgang, Protokoll, Zentrale, Grundstellung, Gleiche Stellung wie, Steht bei / Vmax, Gleisbild (y, x)
122,-eigene Definition-,SYNC,(0/66/1), (-1/0),(0/66/1), (-1/128),(0/0/1), 1,(0/0/1), 1,Selectrix,1, 0, 0, 0, (35,25)
123,-eigene Definition-,Auto ,(0/66/1), (-1/0),(0/66/1), (-1/64),(0/0/1), 1,(0/0/1), 1,Selectrix,1, 0, 0, 0, (35,30)
124,-eigene Definition-,1-8,(0/66/1), (-1/192),(0/66/1), (-1/193),(0/66/1), (-1/194),(0/66/1), (-1/195),Selectrix,1, 0, 0, 0, -

Hier müsste überall statt "-1" die 255 stehen.
Sicher nur noch eine Kleinigkeit zu ändern , aber dann stimmt's .

Schönen Gruß aus dem sonnigen winterkalten Spessart
Werner


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden+Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN10 / ModellStw 10.6B109)

 
Autor RE: Exportfunktion liefert falsche/unvollständige aten   16 # 18 top
Signaler54
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 362

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 26.03.2020 12:08  

Hallo Modellstellwerker,
hallo Ronald,

diesen Beitrag muss noch mal wieder aufleben lassen, da ich nach längerer Zeit zwecks Doku mir Exportdaten gezogen habe. Grundsätzlich sieht es ja jetzt gut aus, auch bei Selectrix-Daten in den Magnetartikeln.

Folgende Fehler gibt es aber noch (auch in 9.8.4):

- Export Lokdaten:
1) In der 1.Textzeile steht "Magnetartikel" statt "Lokdaten" ==> Schönheitsfehler
2) Die Anzahl der Spaltenüberschriften (3.Zeile) stimmt nicht mit den Datenspalten überein. Bei "Fahrstufe" sind 2 Datenspalten vorhanden (z.B. "...14, MM14,..." ), aber nur der eine Text. ==> Schönheitsfehler

- Export Magnetartikel:
1) Der von mir am 21.1.19 (s.o.) beschriebene Fehler bei Umrechnung der Maskenwerte (Biteingabe) ist immer noch drin:
"Ab Wert (dez.) 128 wird eine negative Zahl ausgegeben (Zweierkomplement ?). Aus 128 im Magnetartikelformular wird -128 in der Exportdatei, aus 129 wird -127, und schliesslich aus 255 wird -1. Bei den Bitwerten stimmt die Umrechnung bei Werten ab 128 und die Dezimalwerte werden korrekt ausgegeben.

2) Bei einem Ausfahrsignal (Hp0/Hp2) gibt es keinen Hp1-Ausgang. In der Exportdatei steht aber unter Adresse2 der Wert "(-1/255" ) ==> überflüssig/falsch

3) Die "Vmax. bei Abzweig" wird um 1 zu hoch ausgegeben: statt 40 --> 41 ==> ???

4) Da generell nur max. 4 Stellungen (Adresse1 bis 4) ausgeben werden, sollten die nicht benutzen Stellungen auch nicht mit 0-Werten gefüllt werden, sondern leere Spalten bleiben.

Punkt 1) ist sicher Selectrix-spezifisch, die übrigen dürften für alle Protokolle gelten. Es wäre schön, wenn bei nächster Revision des Programms diese Punkte (endlich) gelöst wären. Immerhin kann uns ja unser Hobby auch ein wenig über die aktuell schwierige Zeit hinweghelfen.

Schöne Grüße aus dem sonnigen, windigen Spessart und bleibt alle gesund!

Werner


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden+Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN10 / ModellStw 10.6B109)

 
Autor RE: Exportfunktion liefert falsche/unvollständige aten   17 # 18 top
Signaler54
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 362

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 11.06.2022 21:10  

Hallo Ronald,
auch in der neuen Version 10.3 sind die Exportdaten, wie oben beschrieben, leider immer noch fehlerhaft.

Wäre aber schön, wenn diese Daten endlich sauber ausgelesen würden, da man daraus dann eine saubere Doku fertigen könnte

Schönen Abendgruß
Werner


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden+Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN10 / ModellStw 10.6B109)

 
Autor RE: Exportfunktion liefert falsche/unvollständige aten   18 # 18 top
Signaler54
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 362

Eingetreten: 01.11.15
Status: Offline
Eingetragen am 08.03.2023 18:14  

Hallo,
diese uralten Probleme mit den Exportdateien (wenn Selectrix als Zentrale) existieren noch immer (seit 2018):

--> Export Magnetartikel:
1) Der von mir am 21.1.19 (s.o.) beschriebene Fehler bei Umrechnung der Maskenwerte (Biteingabe) ist immer noch drin:
"Ab Wert (dez.) 128 wird eine negative Zahl ausgegeben (Zweierkomplement ?). Aus 128 im Magnetartikelformular wird -128 in der Exportdatei, aus 129 wird -127, und schliesslich aus 255 wird -1. Bei den Bitwerten stimmt die Umrechnung bei Werten ab 128 und die Dezimalwerte werden korrekt ausgegeben.

3) Die "Vmax. bei Abzweig" wird um 1 zu hoch ausgegeben: statt 40 --> 41 ==> ???


@Ronald: Gibt's da noch eine Verbesserung?

Viele Grüße aus dem Spessart, heute winterlich weiss
Werner


[H0 K-Gleis / Fahren: z21 mit Uhlenbrock Power-4 (DCC) / Melden+Schalten: Stärz Businterface + Decoder/Melder(Selectrix) / PC: Fujitsu Esprimo 2,8 GHz mit WIN10 / ModellStw 10.6B109)

 
Seite 2 von 2 < 1 2
Springe zu Forum:
Copyright 2010 - 2023 by Sven Schapmann