Autor RE: Störung !!!   11 # 16 top
Ulli9391
Spezialist




Beiträge: 928

Eingetreten: 06.01.12
Status: Offline
Eingetragen am 03.01.2020 11:19  

Hallo Reinhold,

wenn ich das richtig verstehe, dann hast Du eine Ausfahrt in den Streckenblock 119; am richtigen! Ende das Blocksignal eingetragen. Dann folgt der Streckenblock 117 mit dem Einfahrtsignal und dem Blocksignal am richtigen! Ende eingetragen.

Ich hatte so einen Fall schon mal und musste ziemlich lange suchen - man sieht es und man sieht es doch nicht.

Block 117 - ganz - löschen und neu eingeben - das wäre mein Vorgehen.

Viel Erfolg.
Gruß Ulli

 
Autor RE: Störung !!!   12 # 16 top
Der Eilige
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 978

Ort: zu Hause
Eingetreten: 26.02.15
Status: Offline
Eingetragen am 03.01.2020 11:40  
Block 117 - ganz - löschen und neu eingeben - das wäre mein Vorgehen
Moin Ulli,

Der Gedanke schwirrt auch schon im Kopf herum.
Aber vorher versuche ich es noch mit Umstellung auf Zentralblock. Da ich aber z.Zt. mit Privatkram belegt bin, muß
die Modellbahn noch einen halben Tag warten.
Mein Grübeln und Nachsinnen ist noch immer nach der Ursache. Es ist vorher eine saube arbeitende Installation gewesen.

Ich sag dann mal bis später

Reinhold
 
Autor RE: Störung !!!   13 # 16 top
Der Eilige
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 978

Ort: zu Hause
Eingetreten: 26.02.15
Status: Offline
Eingetragen am 03.01.2020 17:23  

So, ich hatte mich abgemeldet bis später. Nun ist später

Ich beschreibe die Ereignisse:

Blöcke 119 und 117 gelöscht und neu angelegt. Die Wirksamkeit bei Streckenblock oder Zentralblock ist gleich, kurzum es hat nichts gebracht.
ABER ich habe festgestellt, das alles gut funktioniert, wenn ich die Fahrstraße per makro oder SSB schalte. Die ZN wandert schön brav vom
Schattenbahnhof in das Zielgleis. Wenn ich per Tastenbedienung schalte, funktioniert es nur, wenn der entsprechende Zug sich im Startblock befindet.

Ich weiß also nicht weiter

Reinhold

 
Autor RE: Störung !!!   14 # 16 top
Der Eilige
Spezialist



Threadstarter

Beiträge: 978

Ort: zu Hause
Eingetreten: 26.02.15
Status: Offline
Eingetragen am 05.01.2020 23:40  

So, einige Tage später. Und um einige Jahre gealtert.

Aber der Fehler ist gefunden. Im BÜ Feld, welches zwischen Einfahrsignal und Bahnhof liegt, fehlte die Blockbezeichnung.
So ergab sich in Block 12 eine Lücke, die eigentlich vom System mit mehreren Endstellen bemängelt werden sollte.
Z.Zt. habe ich es nur simmultan kalt am Laptop geändert und mich über die Funktion gefreut. Aber es sollte im Keller
im Betrieb auch funktionieren. Die Ursache war ja halbwegs plausibel.

Gruß und danke an alle, die mit gelitten haben.

Reinhold

Und auf der Anlage läuft es auch wieder!!!


Bearbeitet von Der Eilige am 06.01.2020 12:00
 
Autor RE: Störung !!!   15 # 16 top
Ulli9391
Spezialist




Beiträge: 928

Eingetreten: 06.01.12
Status: Offline
Eingetragen am 28.10.2020 21:13  

Hallo Markus,

im Post 7 habe ich geschrieben: Vorsicht bei Rangierfahrstraßen - da gilt ab der 2. Fahrstraße nicht mehr die 30/40 km/h. Ist wohl ein Fehler im System.

Das ist falsch

Ich habe das nochmal getestet.
Bei einer Teststrecke war das so wie beschrieben - in der Gegenrichtung nicht.
Eine 2. Teststrecke ohne jegliche Zusätze hat gezeigt: die Rangiergeschwindigkeit wird beibehalten. So sollte das ja sein. Ich habe aber noch nicht herausgefunden auf was der Fehler zurückzuführen ist.

Ich bitte um Vergebung für die Fake-News.

Gruß Ulli

 
Autor RE: Störung !!!   16 # 16 top
Pipo48
Spezialist




Beiträge: 402

Eingetreten: 18.02.14
Status: Offline
Eingetragen am 28.10.2020 21:31  

Hallo Ulli,

danke für die Mitteilung. Das Problem hatte ich ganz vergessen. Es ist bei mir auch nicht mehr aufgetreten, da ich inzwischen das automatische Fahren nur noch für Zugfahrstrassen zugelassen habe. Ich kann nicht mit allen Kompositionen (zu leichte, zu lange Züge, zu stabile Kurzkupplungen, usw) gleich schnell (auch nicht immer mit V 30) rückwärtsfahren. So mache ich es halt manuell, es kommt ja nicht alle 10 Minuten vor.

Beste Grüsse
Markus


Modellstellwerk 10.6B97, Typ SBB bzw RhB Integra Domino 67. Anlage frei der RhB nachempfunden. 47 Loks Bemo, alle mit ESU Lokpilot 4 oder 5. Zentrale EcoS2 mit 2 Zusatzbooster von ESU. Alle 86 Weichen mit ESU Switchpilot angesteuert. Gleisfreimeldung und Rückmeldung mit LDT Littfinski-Modulen. Signale mit QDecoder angesteuert. 3 KehrschleifenModule LK200 Lenz.
Anlagencomputer = W10H

 
Seite 2 von 2 < 1 2
Springe zu Forum:
Ähnliche Themen wie "Störung !!!" [4]
Thema Antworten Letzter Beitrag
Störungen mit Schaltdecoder Kuehne WT-10
ModellStellwerk
1
7453 Hits
20.10.2012 14:38
ronaldhelder
Störung CS2 bei Anschluss Gleisreporter
GleisReporter
5
10162 Hits
04.12.2014 21:08
Uwe
BÜ Störung
ModellStellwerk
8
7003 Hits
11.02.2021 21:41
saar181213
V10.4 B50 Neue Störungen
ModellStellwerk
2
2114 Hits
06.01.2023 23:31
koen infra
Copyright 2010 - 2023 by Sven Schapmann