Moin Reinhold,

das mit dem Wiederstand hatte ich probiert, passierte aber nichts!

Jetzt schaltet alles sauber....dh. zumindest die ersten 3 Blöcke. In Mstellw. gibts auch keine Probleme mehr. Rückprellzeit steht auf 0.
Selbst der 13,7 Meter lange Block mit nur einer Zuleitung funktioniert einwandfrei. Werde natürlich noch ein paar Kabel dazulegen.

Hab an den Anschlüssen für die Belegt Meldung(also immer nur die langen Gleisabschnitte in den Blöcken) Tantal-Kondensatoren mit 22nF angeschlossen. Die 20cm langen Haltabschnitte machten ja keine Probleme.

So, werde dann mal das Chaos beseitigen.

Danke nochmal für die Tipps und Ratschläge

Christian


Jetzt 13qm-Anlage Spur N "Schwarzenberg" im Bau, derzeit beim digitalisieren. Gleisplanung mit AnyRail, Digital alles von Digikeijs,2x Zentrale, 2x Booster, 34x 4024, 10x 4018, 18xLN-CS. Steuerungssoftware ist Modellstellwerk Vers.10.2
Bis jetzt habe ich 109 Weichen, 67 Entkupplungsgleise auf ca 280m Gleise.
Pc AMD Ryzen 5 2400G,Monitor AOC 32"
Mein Gleisplan kann auf Anyrail runtergeladen werden.

 
Autor RE: Rückmelder Problem   22 # 23 top
Der Eilige
Spezialist




Beiträge: 978

Ort: zu Hause
Eingetreten: 26.02.15
Status: Offline
Eingetragen am 07.12.2019 17:30  

Na Christian,

dann man Glückwunsch. Wenn alles läuft, werde ich da nicht mehr dran rumrühren. Wenn aber 10 kohm richtig angeschlossen sind,
sollte aber das Störsignal verschwinden. Aber wie schon verlautet, es läuft ja.
Die Prellzeit solltest du aber im Altagsbetrieb auf 20/30 setzen (2/3 Sekunden), dann bleibt das Signal stabiler.
Ich weiß auch nicht, ob du deinen Fahrzeugpark Rückmeldefähig machen willst. D.h. Widerstandsachsen verwenden bzw Isolierbuchsen an den Radscheiben mit Widerstandslack überbrücken bzw Wagen beleuchten. Gerade die "N" Wagen sind aufgrund des Leichtgewichts
nicht so Rückmeldeverläßlich.

Dann weiter in diesem Sinne, netten 2 Advent und bis später

Reinhold

 
Autor RE: Rückmelder Problem   23 # 23 top
Wuffychris
Spezialist


User Avatar


Threadstarter

Beiträge: 162

Ort: Niederzissen
Eingetreten: 17.02.19
Status: Offline
Eingetragen am 13.01.2020 18:32  

So, allen noch ein gutes neues Jahr

Soweit läuft jetz alles und hier noch ein Bild, wie ich das bei den Rückmeldedecodern mit den Enstörkondensatoren gemacht habe.







Viele Grüße,
Christian


Jetzt 13qm-Anlage Spur N "Schwarzenberg" im Bau, derzeit beim digitalisieren. Gleisplanung mit AnyRail, Digital alles von Digikeijs,2x Zentrale, 2x Booster, 34x 4024, 10x 4018, 18xLN-CS. Steuerungssoftware ist Modellstellwerk Vers.10.2
Bis jetzt habe ich 109 Weichen, 67 Entkupplungsgleise auf ca 280m Gleise.
Pc AMD Ryzen 5 2400G,Monitor AOC 32"
Mein Gleisplan kann auf Anyrail runtergeladen werden.


Bearbeitet von Wuffychris am 13.01.2020 22:06
 
Seite 3 von 3 < 1 2 3
Springe zu Forum:
Ähnliche Themen wie "Rückmelder Problem" [40]
Thema Antworten Letzter Beitrag
1 Rückmelder mehrere Boosterabschnitte
GleisReporter
5
9769 Hits
01.08.2017 09:32
Stephan
GlReorter DeLuxe - Anschlussreihenfolge Rückmelder
GleisReporter
1
3554 Hits
12.05.2020 19:30
Stephan
Rückmelder RS BUS Lenz
Zentralen
1
9409 Hits
14.06.2012 21:01
ronaldhelder
Rückmelder LocoNet
Anfänger
13
9733 Hits
22.03.2022 09:56
saar181213
Modellstw, DR5000, LAN und Rückmelder
Anfänger
14
11325 Hits
03.01.2022 19:21
JR-Railfan
Weitere ähnliche Theme wie "Rückmelder Problem"
Copyright 2010 - 2023 by Sven Schapmann