Autor Rückmeldung - WC Magnet und MP1   1 # 2 top
Mrmcfly
Spezialist




Beiträge: 30

Eingetreten: 19.09.16
Status: Offline
Eingetragen am 13.09.2020 14:13  

Hallo,

Ich bin am Weichenchefs (Magnet) und die MP1 Antriebe auf ein Schattenbahnhof einzubauen, aber leider habe ich Probleme mit der Rückmeldungen über Position. (Märklin H0, K-Gleise)

Ich habe die Antriebe wie normale Märklin Antriebe mit Blau-Gelb-Blau angeschlossen, und schalten läuft problemlos. Leider bekomme ich mit der Servicetool keine Positionsmeldung. Dieses sollte doch meiner Meinung nach problemlos funktionieren?

Habt ihr mit diese Kombination gute Erfahrungen, und wie habt ihr den Weichenchefs für Periode, Impulszeit eingestellt?

Freundliche Grüsse,
Lars

 
Autor RE: Rückmeldung - WC Magnet und MP1   2 # 2 top
Thorsten
Site Admin


User Avatar



Beiträge: 2257

Ort: in der Lampe
Eingetreten: 03.06.10
Status: Offline
Eingetragen am 13.09.2020 14:39  

Hallo Lars,

überlege doch mal bitte....

Was sind das für Antribe die Du da verbaust? Sind das Magnetantriebe? Nein, das sind Motore, das kann schlicht nicht gehen.

Du musst den WeichenChef mit externen Eingängen verwenden und die Endschalter der MP1 auf die Eingänge legen....
Die MP1 verhalten sich nur ähnlich zu Magnetantrieben.

Wenn Du MP Antriebe verwenden wilst, dann nimm lieber die echten Motorversion und schalte das mit dem WeichenChef Motor...


Schöne Grüße

BR96 Thorsten


Bearbeitet von Thorsten am 13.09.2020 14:40
 
 